一起跳机事故暴露的诸多安全问题
某电厂2号机为125 MW
中间再热燃油锅炉凝汽式汽轮发电机组,2022-05
-25,2号机组大修后投入正常运转
。次月14日14:48,2号发电机跳闸,联跳
2号汽轮机,厂用电自投成功,机组一、二级旁路自动开启,主汽压升高到
15.3 MPa
,汽包压力最高升到
16 MPa
,汽包安全门动作,
2.5 min
后汽包水位低
III值,2号炉MFT动作停炉。
1事故暴露的诸多安全问题
1.1保护误动引发跳机事故
发电机油开关跳闸时,继电保护屏仅有
“2号主变压力释放动作
”掉牌信号,机、炉方面没有跳机信号发出,发变组外观检查均正常,测变压器绝缘也合格;但对
2号主变压器压力释放保护二次回路测绝缘时,测得其二次回路对地绝缘为
,从而判断这起跳机事故是由
2号主变压力释放保护误动导致的,这是事故暴露的第
1个不安全因素。
1.2过热器出口集箱安全门不能起座
发电机汽轮机跳闸后,虽然一、二级旁路阀自动打开,但主汽压仍升至
15.3 MPa
,汽包压力上升至
15.7 MPa
,值班员发现过热器出口集箱安全门起座指示灯不亮,于是手动将过热
器对空排汽门打开。 ...