一级泵房总开关重新接线影响监控分站安全技术措施
由于一级泵房总开关及分开关内部辅助接地线未连接,导致分开关漏电顶总开关,需重新接线,为了进一步保证
在检测、修理过程当中
人员的人身安全,确保供电安全,特制定如下安全措施:
一、施工时间:2022年
12月31日8点班8:00----12:00
二、施工地点:一级泵房
三、施工内容:总开关及分开关重新接线
四、影响范围:主井底、充电硐室、边界回风猴车、监控分站、一级泵房排水
五、施工负责人:高定成
六、安全措施:
1、参加施工人员必须认真学习本措施并严格按照
措施执行,签字留底存档
。2、施工所需工具材料必须准备齐全,避免因准备工作不足造成工期延误。
3、现场施工必须要有
一名副队长负责,所有施工人员听从现场负责人统一指挥,非专职配电工严禁操作电气设备。
4、停送电严格按照
停送电措施执行,严格坚持谁
停电、谁送电。
严格按照
工作票制度和操作票制度执行。
5、高低压停止供电时,必须由区队写出停电申请,报请机电科、通风科、调度室经批准后
方可进行停电作业,停电申请必须注明影响单位及影响时间。
6、停送电必须按停送电制度执行,
“一人唱票、 ...