一起越级跳闸事故处理
1事故现象
河北省魏县某
35kV
变电站,曾经有一条
10kV
线路发生相间短路故障,由于
10kV
开关拒跳,而造成越级跳闸,使得一台主变停运。考试大注册安全程师考试
2原因分析
我们快速
赶到现场对事故原因进行分析,并对该
10kV
开关进行了全面检查。首先,用万能操作把手对开关进行合、跳闸操作,结果一切都正常,这说明开关的电气回路和机械操动部分没有问题。我又检查了保护装置,合上开关,做传动保护试验,做了一次传动,开关正常跳闸,这又证明了保护装置也没存在缺陷
。这是怎么回事呢
?用万能操作把手操作开关,开关能正常跳、合闸,并且开关的机械操动部分也没有卡死和不到位情况。经过进一步查看和分析,我认为问题还是出在保护装置上。确实,当我再一次做传动实验时,只是听到了过流继电器动作以及时间继电器的钟
表机构转动,而开关没有跳闸。问题果然在继电器上面。我就逐个将过流、时间等继电器进行检查,发现时间继电器的触点连片松动、稍有弯曲。这样,当保护动作时,触点接触时而良好,时而接触不良。这就是为什么第一次做传动保护试验时开关能跳闸,而第二次开关却没有跳闸。同样,这也是开关越级跳 ...