湛江电厂
1#炉化学清洗防漏应急措施
1.参加化学清洗人员应进行安全技术交底,组织学习操作章程
、技术措施及安全措施,熟悉系统设备名称及运转
操作。明确各级人员的岗位职责,要求服从管理
,统一指挥。
2.未参化学清洗的系统设备应进行隔离并挂牌,隔离好阀门未获得许可
不得擅自更改状态
3.化学清洗现场应设立明显的警告标识、危险标志、安全围栏等措施,无关人员严禁擅自进入
,清洗区域严禁明火作业及吸烟
4.清洗前必须对临时系统进行水压试验合格之后
,查漏结束确保无误后
方可进行化学清洗。
5.清洗现场应备有耐酸、碱的塑料接液盆,以备清洗系统泄漏时装盛漏出来的液体,避免造成环境污染。
6.所有参加循环清洗的临时阀门应用彩条布包扎,防止喷漏伤人。
7.现场应有充足的消防设备及安装有临时清水冲洗
点和淋浴场所。
8.加药人员要穿合身的工作服,带口罩、手套、防护眼镜。酸泵附近须有充足的水源,以备阀门或管道泄漏时冲洗使用。
9.整个清洗现场夜间施工应有充足的照明,同时清洗现场的安全通道应当保持畅通无阻
。10.参加化学清洗的人员应当保持
通讯设施畅通。
11.清洗现场应有医务人员,并备有
2%氨水、0 ...