近期,笔者走访、检查了农村一些供电所辖区内的多家小煤窑井上专用变压器台区及部分井上井下电气设备,发现存在很多安全隐患:
1、由地面中性点接地的变压器直接向井下供电,不符合《煤矿安全规程》(以下简称《规程》)的要求。
我们日常生活中所使用的都是三相四线制
380/220V
和单相制
220V
电源,即中性点直接接地系统。这种电源结构形式在煤矿中是绝不允许使用的。然而,我们在一些煤矿发现:接入井下的电源,全部由单个煤矿专用或者几家煤矿共用的中性点直接接地变压器低压侧供出,直接接入井下。井下接入中性点直接接地电源后,因为井下煤石、运煤车、放炮等产生的撞击、碰砸等外力,容易作用于电力设备而引起短路、断路和接地等。这样,将导致两种结果:第一个是
使得设备外壳带电,矿工们极易触及,构成触电伤亡;第二个是
电缆被砸断(砸乱)后,裸露的电缆与大地接触
,会通过大地与变压器直接接地的中性点形成电流回路,当电缆短路或者接地的瞬间就会因接触电阻而产生强烈火花,这对于高瓦斯矿井来说,极有可能发生瓦斯爆炸。
2、多数矿井没有采用两回路供电。《规程》严格规定:矿井应有两回路电源线路 ...