原油计量操作安全标准
1本标准适用于集输大队罐顶量油、取样作业
2引用标准:
GB52022-05
石油和天然气工程设计防火规范
3有关安全要求(
GB52022-05
)3.1储油罐人工检尺应采用铜质金属重锤。储油罐检尺应设有色金属衬套,检测后盖上孔盖。
3.2上罐人员宜
2-3人,最多不超过
5人,不应在罐顶跑、跳。五级风以上、雨雪天、浓雾天及有雷雨时严禁上罐。
3.3上罐应用防爆手电筒,且不应在罐顶开闭。
3.4油品计量时应:
3.4.1
计量尺、测温盒和取样器,应采用导电性能良好、与罐体金属相碰不产生火花的材料制成。同一测量和取样器如两种以上材料制作时,其材料的电阻率应相近。
3.4.2
计量人员应穿戴防静电服装和鞋帽,上罐时在盘梯杆始端用手握一下未刷漆部分,以消散静电。
3.4.3
开启计量口时,应站在上风向。
3.4.4
计量、测温和取样,要铅铜质或铝质导槽紧贴落下和提起,不准猛拉快落,要求下落速度不大于
1m/s
,上提速度不大于
0.5m/s.
3.4.5
大风雪雨天停止计量、测温和取样作业。
3.4.6
晚上计量和观
察油面,要使用防爆电筒。
3.4.7
不准在计量孔 ...


雷达卡