——水封井当生产废水能产生引起爆炸或火灾的气体时,其输送废水的管道系统中必须设置水封井。水封井的作用除了具备
阻隔易燃易爆气体的流通外,还有阻隔水面游火的作用,进而防止火灾或爆炸的蔓延。在实际工作中,尤其是在化工企业下水设计中,更应当根据生产废水的理化性质,合理设置水封井,从源头做好下水管网的防火防爆设计;作为建设单位和施工单位应当严格按照
下水管网设计图纸要求施工,确保水封井在实际生产中发挥其应有的作用。
一、需要设置水封井的场所及设施
1、各生产装置、单元、建筑物、构筑物、罐组、管沟及电缆沟的下水出口处,均应设置
水封井。2、生产装置的炉、塔、泵、冷却设备等区内的围堰下水道出口处,均应设置
水封井。
3、易燃和可燃液体罐组内的工业下水道(包括雨水井)在穿过防火堤处,均应设置
水封井。
4、全厂性的干管、支干管应在装置区、灌区、辅助生产区之间设置水封井。
二、标准的水封井的构造
水封井水封深度应采用
0.25
米,井上应设通风设施(通风管直径不得小于
100mm
),井底应设沉泥巢。
三、水封井在实际工作中的应用
1、新建工程项目,若工艺需要设置水封井,则应按照标准水 ...