开拓巷扩刷安全技术措施
1、概况根据矿井设计要求,现需对
300开拓巷进行扩刷,原
300开拓巷净宽
3.2米,净高
2米。锚梁网支护,
300开拓巷扩刷总工程量
190米,为了进一步保证
施工安全,特制定此安全技术措施。
2、巷道断面及支护方式:
2.1巷道断面
扩刷后巷道断面为矩形,毛宽
4.2米,净宽
4米。毛高
3米,净高
2.8米。扩刷后掘进断面
12.6m2,
净断面11.2m2
。2.2巷道扩刷后支护方式
2.2.1支护方式:
巷道扩刷后采用锚网索喷,进行联合支护。锚杆间排距
800×800
㎜矩形布置;锚索间排距为
1.6m×2m
,每排2根;喷C20砼,厚度
100㎜。附:扩刷后巷道支护断面图
2.2.2支护工艺及要求:
①正常情况下在临时支护的
基础上进行锚网支护,并喷砼厚度达到
100mm
。②永久支护与工作面之间的关系:永久支护(复喷砼)距工作面的最大距离顶部不超过
6m,墙部不超过
40m。锚杆支护放炮前要紧跟工作面,扩刷放炮后不超过
1.8m
。③进行永久支护喷墙部时,必须将两墙部基础深度开够设计尺寸,保证基础深度
100mm
,和喷射砼厚度
100mm
, ...