远动设备故障处理措施
远动设备故障时,应当由
当值运转
人员通知检测、修理
人员立即进行处理。并通知省调自动化有关人员。
1、遥信模板故障
若是NCS操作员站显示的对应数据或画面显示的开关状态异常。
处理:如果监控装置上的遥信板故障,则切断监控装置电源更换遥信板;更换遥信板后,给上电源;检查遥信量是否正常。
2、遥测板故障
若是NCS操作员站显示的对应的数据没有实时的更新,或某一遥测量明显不正确。
处理:检查遥控装置遥测量是否采集正常,查出模拟量对应的
CT、PT,检查是否是接线松动,如果是
PT的接线松动则直接紧固接线,如果是
CT的接线松动则最好做相应的隔离措施后再紧固接线,显示应该正常;若不正常判断遥测板故障,则切断测控装置电源更换遥测板;并认真做好
措施(即将电流端子用专用短连线封好,将电压端子二次保险断开,将装置的电源停电)更换遥测板后,给上电源,检查遥测量是否正常。
3、遥调量
若DCS显示的省调给定的
ADS功劳指令不正确,没有与省调给定
ADS功率指令作相应的变化。
处理:先将
AGC推出运转
,再重新投入。若还不正常,将相应的
AGC测控装置复位;若还不正常,则可能是 ...