三起合《或拉》隔离刀闸事故的分析与比较
1接地保护线竟然成了烧人线
1.1事故经过:
1994
年4月6日下午3时许,某厂
671变电站。运转
值班员接班后,
312油开关大修负责人提出申请要结束检测、修理
工作票,赶上
4点的下班车离厂;而值班长临时提出要试合一下
312油开关上方的(母线侧)
3121
隔离刀闸,看看该刀闸贴合情况。于是,值班长在没有拆开
312油开关与
3121
隔离刀闸之间的接地保护线的情况下,擅自摘下了
3121
隔离刀闸操作把柄上的
“已接地”警示牌
和挂锁,取下闭锁插销,进行了
3121
隔离刀闸的合闸操作。只听
“轰”的一声响,强烈的弧光迎面扑向蹲在
312油开关前的大修负责人和实习值班员,二人当即被弧光
严重灼伤。
1.2原因分析:
1.2.1
违背了《工作票制度》中
“若扩大工作任务,必须由工作负责人通过工作许可人,在工作票上增填工作项目
”之规章,临时轻易增加工作内容,擅自操作,违反基本原则错误地带地线合
3121
隔离刀闸,造成短路;
3121
隔离刀闸发出强烈的电弧光。
1.2.231
21隔离刀闸高出人头约
2m,而且有铁柜遮挡,其弧光应是烧 ...