总降高压(或直流)系统接地应急处理
一、接地类型危害及处理办法
1、高压系统单相接地:
1.1高压单相直接接地(称硬接地)
1.1.1
危害性:在供电系统中引起另外两相电压上升为线电压,易引起供电设备绝缘损坏,以致烧毁设备,严重者导致两相短路,导致故障扩大,该情况
系统规定仅运转
2h。1.1.2
现象:接地相电压为
,电压互感器二次开口电压上升,消谐灯长亮(一般情况是可在接地分变电所表现出来或引起分变跳闸)。
1.1.3
处理方法:
1)当接地相可以确定为某一分变内时,总降可通知该辖区域值班人员(一线区域可告知生产调度),采取措施切断该变电源,立即进行针对性处理。
2)当接地相地点不能确定,只能采取
“分段排除法
”进行查找处理(该情况
只适用于同一系统供电的两进线变电所)。即在总降通过外桥(
100)引入同一电源,将
1#、2#主变并列运转
;各高压分变实施解列运转
;在总降将
F600
解列,此时接地段消
谐灯亮,未接地段消谐灯灭,此时可确定接地在何段。再分别投切相关分变,至消谐灯由亮至灭,就可确定具体接地位置了。注:在上述开关的投切过程当中
,若发现消谐灯灭,也可初步确定接地位 ...