柱系梁技术交底
(1)施工放样
下墩柱混凝土强度满足上系梁施工要求后可以进行上系梁的施工。首先对下墩柱顶进行人工凿毛,达到设计标高。然后拿全站仪对墩顶进行精确放样,并测定其标高以放样点作为底模控制线。
(2)底模支设
在下墩柱施工时,我们采用抱箍施工方法,中间连接用工字钢。在工字钢上架设长
150cm
、规格3cm×4cm
方木作为底层支撑,每
1m设置一个。上述工作完成后进行组合模板拼装,通过调整支架高度,使底模达到设计高度,在实际操作中,底模标高应高出设计标高
5mm,以防底模均匀沉降。
(3)系梁钢筋绑扎:
钢筋加工、绑扎在施工现场进行。严格按照
设计图纸钢筋间距布设主筋和箍筋,钢筋绑扎须牢固。采用吊车将半成品吊装至上系梁处进行就位,吊装就位后,仔细检查
周边保护层及各钢筋尺寸
是否符合要求,各种预埋件是否准确、到位,经监理工程师检验认可后,进行下道工序的施工。底层钢筋和四周侧面钢筋加垫
5cm垫块,以保证其保护层厚度。垫块呈梅花型布置,用绑丝固定于主筋之上。
工艺要求:为了进一步保证
混凝土保护层厚度,钢筋骨架安装好后进行绑扎前,必须加设两侧定位钢管架和顶部抬平定位架。
(4) ...