主扇风机切换安全技术措施
根据矿工作安排,已经对我矿的主通风机风叶角度进行调整,将一级和二级风叶角度由原来的0度调整为+6度,申请主扇切换运转工作,为了进一步保证施工安全,特制定本安全技术措施
一、施工负责人:
二、参加施工人员:
三、施工时间:2022年5月19 日8 时0 分--8 时05分
四、安全技术措施
1、切换时必须要有机电科、通风科人员参加。首先检查通风设施、供电线路、开关是否完好正常,否则不得进行切换工作。
2、 主扇司机在切换操作前必须先向调度室汇报,接到切换命令后,主扇司机方可对主扇进行切换操作;
3、 通风科必须安排井下瓦检员密切注意风量和瓦斯浓度变化情况,如果超限要将井下人员立即撤到安全地点。
4、主扇司机操作前应再次熟悉学习操作章程,按下运转风机的停止按钮,使运转风机停止运转,关上原运转风机风门同时也打开备用风机风门,按下启动按钮,使风机启动运转;
5、主扇司机必须在20分钟内完成切换操作。如果10分钟内不能启动备用风机,要立即进行上报调度室将井下人员快速撤至安全地
点,启动原运转风机。正常切换完毕后观察风机的运转情况,填写记录并向调度室汇报主通风机运转情况; ...