制氧站安全要点
一)设备检查
1.制氧站内平面布置
(1)氧气站生产多种产品需要灌瓶和储瓶时灌氧间、空瓶间和实瓶间应分别设置。
(2)若空瓶、实瓶在同一灌氧间内时
,空瓶和实瓶必须分开存放
,并用墙隔开
,不得直通。数量不得超过
50瓶。空实瓶之间可合并
,但要用栏杆相隔。
(3)空瓶间、实瓶间应设装卸平台
,平台宽一般为
2m,平台高度按气瓶运输工具的高度确定
,一般高出地平
0.4~1.1m
装卸台应备有防漏、防火设施。
(4)灌氧车间的生活室应与灌瓶间和实瓶间隔开。
(5)制氧站房四周应设围墙或栅栏。
2.站房建筑与结构
(1)制氧生产过程的火灾危险性属乙类
,主要车间建筑物的耐火等级不宜低于二级。
(2)氧气压缩机间、氧气储气囊间、灌瓶间、空瓶间、储气罐间、净化间等相互之间及与其毗连的房间应采用无孔洞、管道且耐火极限不低于
1.5h
的防火墙隔开
,隔墙上的门的耐火极限应不低于
0.6h
(3)碱液设备周围的地面
,应有防止碱液腐蚀的措施。灌瓶间和实、空瓶间的地面为沥青混凝土
,而且平整、不起灰尘、耐磨、防滑
(4)液氧槽附近
0.9m范围以内
,不应铺设沥青路面
,液氧槽的基 ...