远方跳闸试验安全技术措施
按照《煤矿安全规程》的基本要求,每月需对井下漏电装置进行1次
远方跳闸试验,为此,我队本月计划在2022年
3月22号及23号两天对井下漏电装置进行远方跳闸试验,为了进一步保证
在试验过程当中
将影响降低到最小,杜绝瓦斯超限等现象,特拟安全技术措施如下:
一、风险分析
1.试验可能引起采、局源同时失电,引起瓦斯超限。
2.试验过程当中
,操作失误或联系不好造成误送电引起伤人事故。
3.试验过程当中
,局扇切换开关不能自动切换,引起瓦斯超限。
4.试验过程当中
,装矸点失电造成漏矸。
5.试验过程当中
,移动抽放泵失电未及时开启造成瓦斯超限。
6.试验过程当中
,拒跳引起上一级开关动作的风险。
7.电阻撤除时,未停电而发生触电伤人事故。
二、技术措施
1.试验分两天进行,
3月22号对6#及二区各变电所、配电点进行远方跳闸,
3月23号对一区各变电所、配电点进行远方跳闸,试验的具体时间及试验顺序见附表。
2.远方跳闸人员分为二组,每两个人
一组进行远方试跳工作。
3、试验时,
660V
电源接11KΩ
电阻,10W电阻一个;
1140V
接22KΩ
,10W电阻 ...


雷达卡




京公网安备 11010802022788号