制粉系统调试技术措施
一、调试前应具备的条件
1.烟风道安装完毕,各风门挡板能远方操作,表盘指示与就地一致。
2.送、吸、一次风机联合试运转完毕,验收合格。
3.锅炉冷态试验完毕。
4.磨煤机、给煤机及其他附属设备已完成分部试运转,有完整的安装、验收记录。
5.磨煤机周围沟盖板齐全,杂物清除,照明充足,脚手架拆除。
6.集控室内有关仪表,如磨煤机电流、电压、轴承温度、风门开度等均能正常可靠的投入。
7.磨煤机的各种联锁、程控等,经静态试验合格并投入,事故按钮动作可靠。
8.各有关运转
人员熟悉设备,熟悉运转
规程,试验前认真进行检查,及时将发现缺陷汇报负责人。
9.试验所需仪器、材料、工具准备完毕。
二、制粉系统启动前的检查
1.所有设备及附件的安装、土建、保温工作结束,检查验收合格,设备周围的脚手架拆除,垃
圾物清理干净,附近无易燃易爆物品,地
面平整、道路畅通,沟道盖好,梯子、平台、栏杆齐全,照明充足,通讯及消防设施完备。
2.煤斗内无杂物,内壁光滑,煤闸阀试验结束。
3.通风试验结束,一次风机、密封风机分部试转合格。
4.给煤机内部经过检查无杂物,张力适中,无卡涩偏斜。
5.风烟 ...