制冷与空调作业事故原因分析
制冷与空调作业发生的事故,其原因主要与以下因素有关:
(1)制冷系统的压力
(2)制冷系统的温度
(3)制冷剂的理化性质
(4)违章操作
一、由于制冷系统超压而引起的危险
(一)冷凝压力超高
冷凝压力超高是制冷空调系统压力超高的主要原因之一,设备超压直接威胁制冷设备的安全运转
。制冷设备冷凝压力超高的主要原因是冷凝效果严重下降。
1制冷空调系统循环冷却水系统若出现以下故障将会导致冷凝压力趋高。
(1)冷却水泵出现故障,导致冷却水不足。
(2)冷却塔风机故障,如风扇电机皮带折断或松动导致风机转速减慢;水分布水眼堵塞,导致水流喷淋分布不均匀而造成冷却塔换热效果不好,冷凝器冷却水进口温度过高。
(3)冷却水进出管道阀门或过滤器堵塞,导致水流不足或中断。
(4)冷缺水管道内有空气,水泵
出水压力不稳定。
(5)冷凝器冷却水管道结垢,导致冷凝器换热率下降。
2冷凝器有空气等不凝性气体,制冷空调系统在检测、修理过程当中
由于抽空不彻底,系统会残留少量空气,另外在充装制冷剂或加油过程当中