目录1本工程施工图纸
2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
JGJ130-2011
3《建筑施工安全检查标准》
JGJ59-2011
4《建筑施工高处作业安全技术》
JGJ80
-xxx5公司《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》
6《建筑施工手册》(第四版)
本工程为常州世茂香槟湖
3.1期住宅小区工程。位于常州市新北区,东侧为东经
120路、西侧为西环路、南侧为南环路、北侧为太湖东路。工地南侧、北侧为市政道路,东侧为空地,西侧有河道。本期工程内共有
35栋3层别墅区及地下车库组成,总建筑面积
85419
㎡。地下室一层层高
3.8米。车库回顶主要位于别墅主楼两侧的地下车库区域,后浇带宽
1000mm,
板厚250mm
,梁的最大跨度为
6500mm
。混凝土强度等级为:
C30 P6
混凝土。
原结构设计为简支梁板,由于后浇带的留置,结构受力转变为悬臂梁板,因此在后浇带处需加设支撑,避免因结构受力的变化,造成梁板开裂。
1、顶撑施工顺序
梁底模板拆除
→梁底顶撑→顶板模板拆除
→顶板顶撑2、顶撑施工
为了保证结构受力要求,将梁板和后浇带模板支撑体系作为同一体系