配电箱安装要求:
1、配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,其底口距地一般为
1.5m
;明装时底口距地
1.2m
;明装电度表板底口距地不得小于
1.8m
。在同一建筑物内,同类
箱的高度应一致,允许偏差为
10mm
。2、安装配电箱所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。
3、铁制配电箱均需先刷一遍防锈漆,再刷灰油漆二道。预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。
4、配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的
PE保护地线(
PE线为黄绿相间的双色线也可采用编织软裸铜线),但
PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。
5、配电箱配线排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余度,以便于检修。
6、导线剥削处不应伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。
7、配电箱的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当
处 ...