序号:总则为及时、有效、迅速地处理DCS
控制系统失灵事件
;本预案按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针
一级故障现场应急处理
系统电源全部失去应急处置预案
操作员站全部失去监控且无后备监视手段应急处理预
DCS网络瘫痪应急处置
应急响应及措施
系统电源全部失去应急处置预案
故障现象
机组操作员站显示黑屏。
控制室工业电视显示无信号
。工程师站、备用工程师、ETS上位机电源失去,显示器全部失电显示为黑屏。
全部服务器停止工作。
全部交换机停止工作。
全部I/O控制站停止工作。
电子设备间内DCS配电柜电源失去,柜门上电压表指示为零。
DCS所有I/O柜指示灯熄灭,主机柜内控制器电源、交换机、控制器的所有指示灯均熄灭。
大机ETS柜、TSI柜,小机TSI柜电源失去,模件所有状态灯熄灭。
煤火检柜、油火检柜电源失去,所有火检强度消失。
故障可能的原因
保安段电源失去。
UPS电源也失电。
电源切换装置故障导致两路空开均跳闸。
故障分析和后果
全部操作员站失去操作与监视,全部控制器停止工作,同时因状态消失等造成失电控制器所涉及的设备拒动或误动,导致机 ...