轻油制氢
DCS故障应急预案
为了进一步保证
装置的安全生产,本装置根据下列
DCS故障,制订应急预案。本装置
DCS系统为日本横河的
CS-3000
系统。1、DCS电源中断:
现象:DCS显示器全部失电,现场调节阀门处于全开(故障开阀门)或全关(故障关阀门)。
处理:按照操作章程
紧急停工处理。同时联系仪表对
DCS进行维修
。2、DCS通讯中断:
现象:全部
DCS显示画面无数据显示,无法进行操作。此时
DCS控制站仍在正常工作,原来投自动的回路仍按自动调节。
处理:按照操作章程
紧急停工处理。同时联系仪表对
DCS进行维修
。3、集中控制室通讯中断:
现象:位于集中控制室的操作站画面上无数据显示,无法进行操作,位于操作室的操作站仍能正常工作。
处理:立刻由班长安排人员在操作室进行操作,接替主操操作,同时联系仪表对中心控制室的系统进行处理。
4、DCS局部故障:
现象:在操作站画面上有几十点到几百点操作参数不能显示。
处理:立即降温降量,外操立刻前往现场将失
灵操作点报数据与内操核对,针对具体故障的部位进行局部处理,同时联系仪表对
DCS进行维修
,如果发现
关键控制点无法控制, ...