一、A公司为汽车零部件生产公司,2023年营业收入15亿元。公司3#厂房主体为拱形顶钢结构,顶棚采用夹芯彩钢板,燃烧性能等级为B
2级。2023年年初,公司决定全面更换3#厂房顶棚夹芯彩钢板,将其燃烧性能等级提高到B
1级。2023年5月15日,A公司委托具有相应资质的B公司承接3厂房顶棚夹芯彩钢板更换工程,规定在30个工作日内完毕。施工前双方签订了安全管理协议,明确了各自的安全管理职责。
5月18日8时,B公司作业人员进入现场施工,搭建了移动式脚手架,脚手架作业面距地面8m。施工作业过程中,B公司临时雇佣5名作业人员参与现场作业。
当天15时30分,移动式脚手架踏板与脚手架之间的挂钩忽然脱开,导致踏板脱落,随即脚手架倒塌,导致脚手架上3名作业人员坠落地面,地面10名作业人员被脱落的踏板、倒塌的脚手架砸伤。
事故导致10人重伤、3人轻伤。事故经济损失涉及:医疗费用及歇工工资390万元,现场抢救及清理费用30万元,财产损失费用50万元,停产损失1210万元,事故罚款70万元。
事故调查发现,移动式脚手架踏板与脚手架之间的挂钩未可靠连接:脚手架上的作业人员虽佩戴了劳动防护用品,但未对的使用 ...