IDC机房管理制度
总 则
第一条为了加强机房的维护管理水平,推进机房标准化建设进度,贯彻落实安全一号文的要求,引入“走动式”和“三化”管理机制,按照“抓系统,系统抓”的工作要求,根据现行的管理体制,特制定本机房管理制度。
第二条本制度适于用下属各机房。
第三条通信工区对所有机房负有管理总责,所有条款解释说明由负责。
第二章 机房环境管理
第四条机房应防尘,门窗要严密,做到地面清洁、设备无尘、布局合理、排列整齐、布线规范,均采用上走线方式。
机房布线要求:
1、布放线缆排列必须整齐,外皮无损伤。
2、布放在走线架上的线缆必须绑扎。绑扎后的线缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐,线扣间距均匀,松紧适度。
3、布放在槽道内的线缆可不绑扎,但槽内线缆应顺直,不宜交叉。在线缆转弯处应绑扎固定。
4、线缆在机柜内布放时不能绷紧,应留有适当余量,绑扎力度适宜,布放顺直、整齐,不应交叉缠绕。
5、在具备条件的情况下,信号线和电源线应分开布放,若确有困难的,电源线应与信号线作适当隔离。
6、上走线的机房,走线架上线缆较少时可将交、直流电源线和信号线在同架上隔离布放;线缆较多的,要求将交、直流电源线和信号线分 ...