【电气】
一、开关盒数量 = 开关数量 + 插座数量
二、接线盒数量 = 灯头盒数量 + 规范规定 [ ⑴无弯管路不超过 30m ;⑵两个接线盒之
间有一个弯时,不超过   20m ;⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过  15m ;⑷两
个接盒 之间有三个弯时,不超过   8m ;⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个
弯]
三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。
接线箱一般的配电箱都是接线箱
接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱
接地端子板是接地端子箱的一个端子板
LEB 是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少
接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的
起传导电位的作用,正常时不通过电流
断接卡是用在防雷接地上的,   一般用在人工接地极的引入线上,  主要是为了测接地
电阻时把人工接地极与接地网断开,   从而方便准确的测出这个人工接地极的接地电

一、电缆头按制作安装材料又可分为热缩式(目前最常用的一种)、干包式和环氧
树脂浇注式
现在的 70mm2 以上电缆普遍采用热 ...