1、地面中心站机房设备是
包管地面中心站设备
持久不变运行的首要条件,
必需按照监测监控机房有关条款的规定执行。
2、在动力配电、恒温、恒湿、防尘、防静电、防雷击等方面,均需
按照现场条件,准确、合理地设计,精心施工,
包管质量。3、机房电源采用双路两级稳压供电,第一级为交流稳压器,供一台UPS及其它计算机外设;第二级为UPS,其输出供地面中心站主机,交流断电时,即刻由备用电源供电至少8小时,并发出警报信号。在任何情况下,均不允许
俄然堵截地面中心站主机的供电电源。
4、配备与地面中心站相兼容的电源插座,其接线方式应符合国家规定的机电
尺度〔面对插座,右插孔为火线,左插孔为零线,上端插孔为地线
〕。5、机房接地,系统
庇护地:要求接地电阻<4Ω,接动力电源的输出地线。零线与地线间电压应<1V,机房所有设备的外壳均应可靠接在系统
庇护地上;系统屏蔽地
:要求接地电阻<0.5Ω,系统通讯屏蔽电缆的屏蔽层应可靠接在系统屏蔽地上;防雷
庇护地:要求接地电阻<4Ω,并远离
系统庇护和系统屏蔽
地线,防止雷击损坏地面中心站设备。
6、开机时温度为23±2°C
〔夏季〕,20±2°C
〔冬季〕;相对 ...