干粉灭火装置
作规程本干粉自动灭火系统具有自动和手动两种工作方式
1)在自动方式下,当防护区发生火灾时,控制盘发出火灾报警信号指示该区火灾,并实现联动
——经过10秒延时后输出喷放控制信号,并接收反馈信号,指示喷放动作状态。
2)在手动方式下,火灾发生时,控制盘只发出火灾报警信号,由值班人员确认火警后,按下控制盘上的紧急启动按键或现场的紧急启动按钮,启动灭火装置。当系统处于停止状态时,可操作紧急启动按钮复位停止状态,复位后可重新启动灭火系统。
3)键盘正常开机后,面板上键盘处于锁定状态,键盘指示灯亮红色,此时只有
“消音”操作有效,其余键操作均无效。若要打开键盘,按
“键盘”键,数码管显示
“ P-00 ”
,此时按
“ F2 ”
(个位加
1操作)、
“ F1 ”
(十位加
1操作)键,输入密码,使数码管显示
“ P-55 ”
,再按“确认”键确认,数码管显示
“ F-00 ”
,键盘指示灯变绿色,键盘开锁,所有键均有效。再按
“键盘”键或“复位”键,则键盘又处于锁定状态,键盘指示灯亮红色。
如果在正确输入密码开锁后,超过
60s没有按任何键,系统将回到正常
状态。4)消音在有音响状 ...


雷达卡




京公网安备 11010802022788号