机电工程施工方案

         第一节 工程特点描述

国家体育场机电工程项目主要包括:暖通工程、给排水工程、强电工程、弱电工程、燃
气工程和电梯工程。由于本工程设计单位和施工单位同属一个联合体内,故所有系统均为设
计认可,并将随工程的进展不断进行完善和补充。
1.1 暖通工程
1.1.1冷源
方案一:结合奥体公园整体规划方案,如采用奥体公园的区域集中供冷系统,由公园动
力中心提供空调冷水,供给体育场使用。
方案二:如采用体育场设置独立冷源方案,将设电压缩式制冷机组,由于北京地区采用
分时电价,且体育场满负荷运行时间很少,考虑采用冰蓄冷。满负荷时采用部分蓄冰方式,
平时淡季采用全蓄冰方式。
1.1.2热源:由奥体公园内的市政热力管网或区域集中供暖系统提供一次高温热水,
                    经设
在体育场地下一层的热力站交换后,供给空调采暖使用。
1.1.3空调水系统:采用二级泵系统,根据各空调区域的负荷特性、阻力特性和使用时间
等因素分别设置二级循环泵,水泵采用变频调速,便于分别控制并节省水泵电能。
1.1.4体育场空调冷热负荷估算:全体育场中 ...