高电压实验室实验安全管理规定
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
高压试验室的安全管理是所有实验室安全管理的重中之重,为保证安全,高压试验必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针。应作到以下方面:
一、高压试验人员应具备下列条件
1、经过专业培训,具有高压试验专业知识;熟悉试验设备和试品,熟悉本规程及《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分)的有关部分,并经考试合格。新参加高压试验的实习人员,必须经过安全技术知识教育并经考试合格,在监护下参加指定的高压试验工作,但不得担任工作负责人和监护人。
2、身体健康,无妨碍工作的病症。
3、学会紧急救护法,特别要学会触电急救法。
4、了解消防的一般知识,会使用试验室消防设施。
二、高压试验室应具备下列安全条件
1、接地
(1)高压试验室(场)必须有良好的接地系统,以保证高压试验测量准确度和人身安全。接地电阻不超过0.5Ω。试验设备的接地点与被试设备的接地点之间应有可靠的金属性连接。试验室(场)内所有 ...