煤矿机电管理安全隐患整改指导意见
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
针对区、州、市三级煤炭监察、监管部门在××市联合开展的煤矿安全生产隐患排查治理专项行动中查处的96条机电设备方面的安全隐患,对照《煤矿安全规程》相关规定进行了梳理,现下发各煤矿,希望对矿井机电管理存在的安全隐患整改工作有一定的指导作用。
一、供电系统不完善:1、单电源、单回路供电阜康辖区内的煤矿只有金塔大黄山煤矿、东风福胜煤矿及西沟煤焦公司一、二矿具备了双回路供电的安全条件,其余矿井均未达到了《煤矿安全规程》要求:9万吨/年及以上矿井应由两回路电源线路供电。这将影响到技改矿井试生产后的验收和取证。
2、中性点接地的变压器向井下供电部分矿井由一台变压器担负井下和地面设施的供电,变压器的中性点虽没有直接接地,但被人为的抽出用于解决工业广场和生活、办公场所220伏的照明。大多数矿井的照明线路普遍存在乱拉乱接现象,而且无专人维护,这就极有可能因照明线路绝缘破损接地导致变压器中性点间接接地。
3、井下供电线路 ...