6.4张拉和放张
主控项目
6.4.1
预应力筋张拉或放张前,应对构件混凝土强度进行检验。同条件养护的混凝土立方体试件抗压强度应符合设计要求,当设计无要求时应符合下列规定:
1应符合配套锚固产品技术要求的混凝土最低强度且不应低于设计混凝土强度等级值的
75%;2对采用消除应力钢丝或钢绞线作为预应力筋的先张法构件,不应低于
30MPa
。检查数量:全数检查。
检验方法:检查同条件养护试件试验报告。
6.4.2
对后张法预应力结构构件,钢绞线出现断裂或滑脱的数量不应超过同一截面钢绞线总根数的
3%,且每根断裂的钢绞线断丝不得超过一丝;对多跨双向连续板,其同一截面应按每跨计算。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,检查张拉记录。
6.4.3
先张法预应力筋张拉锚固后,实际建立的预应力值与工程设计规定检验值的相对允许偏差为±
5%。检查数量:每工作班抽查预应力筋总数的
1%,且不应少于
3根。检验方法:检查预应力筋应力检测记录。
一般项目
6.4.4
预应力筋张拉质量应符合下列规定:
1采用应力控制方法张拉时,张拉力下预应力筋的实测伸长值与计算伸长值的相对允许偏差为±
6%;2最大张拉应力不 ...