2016一级消防工程师真题及答案:消防安全案例分析(名师)
2016
年消防安全案例分析真题及答案:案例一
某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上
37层,建筑高度
169m
,总建筑而积
121000
㎡,按照国家标准设置相应的消防设施。该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵
2台(1用1备)和高区消火栓转输泵
2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵
2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。
室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为
40L/s
,白动喷水灭火系统的设计流量为
40L/s
。维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下:
(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行
r检查。(2)在地下消防 ...