总那么为适应电气装置安装工程电气设备交接试验的需要,促进电气设备交接试验新技术的推广和应用,特制订本
尺度。本尺度适用于500kV及以下新安装电气设备的交接试验。本
尺度不适用于安装在煤矿井下或其它有爆炸危险
场合的电气设备。
继电庇护、自动、远动、通讯、测量、整流装置以及电气设备的机械
局部等的交接试验,应
别离按有关尺度或尺度的规定进行。
电气设备应按照本
尺度进行耐压试验,但对110kV以以上的电气设备,当本
尺度条款没有规
按时,可不进行交流耐压试验。
交流耐压试验时加至试验
尺度电压后的持续时间,无特殊说明时,应为1min。
耐压试验电压值以额定电压的倍数计算时,发电机和电动机应按铭牌额定电压计算,电缆可按电缆额定电压计算。
非尺度电压等级的电气设备,其交流耐压试验电压值,当没有规
按时,可按照本尺度规定的相邻电压等级按比例采用插入法计算。
进行绝缘试验时,除制造厂装配的成套设备外,宜将连接在一起的各种设备
别离开来单独试验。同一试验
尺度的设备可以连在一起试验。为便于现场试验工作,已有出厂试验记录的同一电压等级不同试验
尺度的电气设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行 ...