一、
工程概况
  (1)工业水池、消防水池、生活水池,建筑面积分别是
209 m2
、96m2
、15m2,
水池分别为
800 m3
、300 m3
和50 m3
。它们之间相邻距离约
10米左右,主要设备材料选用国内外的优质产品。
(2)工业、消防、生活水池形状为钢筋砼矩形水池,水池埋深地下均为
1.2米,露出地面分别为
3.65
米、3.15
米、3.12
米,池机均复土
500厚,池外壁用
240mm
厚红砖砌保温墙,基础垫层均埋深在
-3.0
米处,用
C10砼整板浇筑至
-1.2
米标高底板处,此处地质为粘性膨胀土,有部分为塘沟,注意本基底必须要落在老土层上的规定。
二、
施工部署
(1)
施工准备:
  施工前要熟悉图纸,查对标高、预留套管、埋件位置,放轴线,做好周围排水工作。
(2)
施工顺序:
  第一步施工
800m3
、水池基础垫层
(挖基坑→清底→验槽 做好周边临时排水
→支模板→浇砼垫层
→垫层周边分层回填夯实
)待垫层周边回填完毕,再施工
300m3
、50m3
垫层,垫层施工方法同上。第二步施工
800m3
...