.准备工作
准备常用工具有电缆放线架、喷灯、手锯、电缆卡子,电工工具、摇表等;依据图纸及 电缆清单画出电缆在水平及垂直方向上的排列图,尽量
防止交叉;清理沟内外杂物,支架安 装完毕,盖板放于展放电缆的另一侧。电缆支架加工和电缆保护管加工,加工程序为:测量 划线一下料一弯制一打磨一焊接,下料采用切割机,切口无卷边,打磨采用角磨机,弯制采 用人工弯管器,焊接无虚焊,电缆保护管内径大于电缆外径的
L5倍,电缆弯曲半径大于外 径的
10倍。.电缆敷设的方案
(1)防止电缆扭伤和过度弯曲,放慢展放速度,并随时有专人检查。
(2)在电缆接头处,人井内,拐弯处,交叉跨越处,进出隧道口及配电洞室处设置电缆 标牌或标桩,其规格统一、牢固、防腐。
(3)电缆通过
以下地段时,采用钢管防护:引入引出建筑物及隧道,过公路处,引上电 杆及设备外,从地面起保护高度为
2米。(4)电缆在以下位置应预留长度,由垂直引各水平面处,保护管引入(出)口处,引入 (出)电缆沟、电缆井、隧道处、接头处、电缆头处、预留长度方式为倒
Q型或型。(5)电缆保护管在
30nl
以下时,管内径大于电缆外径
...
二维码