1。1桥架固定在墙面上(或吊顶内),要求桥架为全密封结构,以防鼠害
,可通过锁扣开启盖子,桥架之间通过配套的连接片和螺栓连接;
1.2金属桥架用来安放和引导电缆,并起到机械保护的作用.同时还提供了一个防火、密封、紧固的空间使线缆可以安全地延伸到目的地,并为今后维护和扩充提供方便;
1.3桥架材料均为冷轧合金板,表面镀锌;
1。4使用带分隔的金属防火桥架;
1.5桥架内线缆的总截面积不超过桥架内截面积的三分之一;
1。7金属焊接钢管内线缆的填充率不超过60%;
1。8管线施工单位要求能够根据国家标准,确保电缆铺设的可能性,清除管内毛刺和垃圾,并在管内留有穿线所需的引导钢丝;
1。9为了确保穿线顺利,在焊接钢管排放中,施工单位根据建筑规范在管线分支、连接、转弯处设过线盒;
1。10
根据综合布线系统的施工要求,每根电缆的转弯半径要求为其电缆外径的8—10倍。因此,吊顶内桥架在转弯或分路处均设置45;
1.11
在管线转弯处不能拐死角,转弯半径〉10cm;
1.12
水平线槽和竖井梯架连接处,及水平线槽和管线各连接处须配以相规格的分支附件,
1.13
不能断接,以保证线路路由的弯曲自如以及线 ...