脚手架施工安全检查要点
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
目前施工现场用的较多的为落地式(底撑式)单、双排扣件式钢管脚手架(如下图所示)。
其主要技术要点如下:
1、单排脚手架不适用于下列情况:
(1)墙体厚度小于或等于180mm;
(2)建筑物高度超过24m;
(3)空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体;
(4)砌筑砂浆强度等级小于或等于M1.0的砖墙
2、专项施工方案
(1)脚手架在搭设之前,应编制专项施工方案。
(2)脚手架搭设高度在25-50m时,应对脚手架整体稳定性从构造上进行加强。
如:纵向剪刀撑必须连续设置,增加横向剪刀撑,连墙杆的强度响应提高,间距缩小。
(3)脚手架搭设高度超过50m时,可采用双立杆加强或采用分段卸载的方式将脚手架荷载传给建筑物承担。
(4)脚手架的施工方案应与实际搭设的脚手架类型相符,当现场因故改变脚手架类型时,必须重新修改脚手架方案并经审批后,方可施工。
3、立杆基础
(1)搭设高度在25m以下时,可素土夯实找平,上面铺5cm厚木板,长 ...