前施工所用电力电缆主要以YJLV22系列交联铝芯电缆和YJV22系列交联铜芯电缆(10KV)为主,与架空线路和老式充油电缆相比较,该型电缆绝缘性能好,允许工作温度高(可达90℃),有较好的机械强度。电缆的大量应用,既提高了供电可靠性,又美化了城市市容,值得推广。但在长期施工过程中,结合运行单位的大量反馈意见,我们发现电缆受潮进水这一现象越来越成为影响电缆安全运行的潜在隐患。
1、电缆受潮进水的原因及危害
(1)新进的整盘电缆在出厂时,其两头均使用塑料密封套封住,但在施工现场根据实际情况用去一段之后,剩下的部分就用塑料布简单包扎一下断口,由于平时露天摆放且密封不好,日子一久,难免就会有水汽渗入电缆。
(2)电缆敷设时,需要经常穿越道路、桥梁和涵洞等,由于天气或其他原因,电缆沟内也时常积聚了许多的水,敷设过程中,不可避免的会出现电缆头浸在水中的情况,因塑料布包扎不严或破损而使水进入电缆;另外在牵引和穿管时,有时也 ...