第一题华北地区的某高层公共建筑,地上
7层,地下
3层,建筑高度
35m,总建筑面积
70345
㎡,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积
28934
㎡,地下一层层高
6m,为仓储式超市
(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为
3.9m,为汽车库及设备
用房,设计停车位
324个;地上总面积41411
㎡,每层层高为
5m,一至五层为商场,六、
七层为餐饮、健身、休闲场所
屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面
0.45m
。该建筑消防给水由市政支状供水管引入
1条DN150
的管道供给,并在该地块内形成环
状管网,建筑物四周外援
5~150m
内,设有
3个市政消火栓,市政供水压力为
0.25MPa
,每个市政消火栓的流量按
10L/s
设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消
防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用
DN300
的管道连通,水池
有效水深
3m,室内消火
栓水泵扬程
84m,室外消火栓系统均采用环状管网。
根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数
20次/h。1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案 ...