施工现场临时用电规范(参考)
1.三级配电二级漏保总体要求
★施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;
★用电设备必须有各自专用的开关箱;
★漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;
★总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;
图一 三级用电、两级漏保示意
2。 总配电箱设置
★箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。
★配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。
设置要求:
1、总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱;总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m.
2、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s.
3、总配电箱的电器具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能.
4、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路 ...