XX工程职业技术学院
消防设施设备及系统年检评估实施方案
一、年检评估对象
(一)年检范围
1、学校各类建筑设施及配套建筑。如教学楼、图书馆、公寓楼、食堂、 锅炉房、篮球场等校内各类建筑设施。
2、学校附属第
x医院、幼儿园、附属中学。
(二)年检评估项目及原则
本工程采用全面评估原则,即对消防系统做逐点测试和全面联动测试
二、组织单位
(一)负责单位:后勤处、保卫处,
XX市消防大队
(二)监管单位:
X市应急管理局
(三)中标服务单位:
X市X消防工程公司
三、经费
学校专项经费支持
四、年检评估部位
包括但不限于对该工程范围内所有建筑物的火灾自动报警系统;室内 消火栓系统(含消防给水);自动喷水灭火系统;消防通讯、火灾事故广播、 消防电梯;应急疏散照明系统;防排烟系统;防火门;气体灭火系统;厨 房灭火系统等进行全面检测,包括对消防设施的单项功能及其整体联动功 能进行
100 %
的检测。
(2)在延时30秒内,灭火气体喷射前,防护区内的通风装置及电动
防火阀应自动关闭,并现场确认电动防火阀是否全部关闭及动作信号是否
反馈至消防控制室;
(3)系统复位;
9、紧急停止测试:
(1) ...