1、工艺流程
接地体→接地干线→引下线暗敷(支架、引下线明敷)→避雷带或均压环→避雷针(避雷网)。
2、接地体安装工艺
人工接地体(极)安装应符合以下规定
:1)接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置.
2)垂直接地体长度不应小于2。5m,其相互之间间距一般不应小于5m.
3)接地体埋设位置距建筑物不宜小于1。5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。
4)当接地装置必须埋设在距建筑物出人口或人行道小于1m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度添置沥清层。其宽度应超过接地装置2m。
5)接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。
3、采用搭接焊时,其焊接长度如下:
1)镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。
2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准).
3)镀 ...