基坑 地面最大沉降量及围护墙水平位移控
环境保护要求
等级 制要求
基坑周边以外0.7H范围内有地铁、
1. 地面最大沉降量≤0.1%H
共同沟、煤气管、大型压力总水
一级 2. 围护墙最大水平位移≤0.14%H
管等重要建筑或设施,必须确保
3. Ks≥2.2
安全
1. 地面最大沉降量≤0.2%H 离基坑周边 H ~2 H 范围内有重要
二级 2. 围护墙最大水平位移≤0.3%H 管线或大型的在使用的建(构)
3. Ks≥2.0 筑物
1. 地面最大沉降量≤0.5%H
离基坑周围2H范围内没有重要或
三级 2. 围护墙最大水平位移≤0.7%H
较重要的管线、建(构)筑物
3. Ks≥1.5
注:H为基坑开挖深度,Ks为抗隆起安全系数,按圆弧滑动公式 ...