一、管式静态混合器
1 设计参数
3
设计总进水量为 Q=200000m/d ,水厂进水管投药口靠近水流方向的第一个混合单元, 投
药管插入管径的 1/3 处,且投药管上多处开孔,使药液均匀分布,进水管采用两条,流速
v=1.5m/s 。计算草图如图 4-2 。
图 4.2 管式静态混合器计算草图
2 设计计算
2.1 设计管径
静 态 混 合 器 设 在 絮 凝 池 进 水 管 中 , 设 计 流 量
Q 200000 3 3
q= = = 100000 m = 1 ...