中央空调
系统设计一、末端设备冷负荷指标
备注:1、选择末端设备时其参数按照
“高档”选取,并适当考虑末端设备的噪音对房间使用功能带来的影响
:家装卧室尽量选用
FP-102
以下的盘管;办公室、酒店类新风机、吊柜均选择
3000m
3/h风量以下吊柜;商场选择
5000m
3/h风量以下吊柜
。2、新风机一般选择
4排管,回风工况一般
选择6排管,2000m
3/h以上的空调器均应在
出风端设置
消声静压箱;
6000m
3/h以上的空调器
出风端宜
采用阻抗复合消声器,并在回风
端安装消声静压箱
。3、注意当
西晒、大玻璃窗、角部房间、顶层房间
等的负荷变化。若四周为玻璃幕墙,则负荷为
400w/
㎡及以上。
二、主机选型(负荷指标)
2.1办公楼:
(1)、空面小于
5000
㎡,有新风,主机按照
200w/
㎡来选取。没有新风,则可选
180w/
㎡(过道不算空调面积
)。(2)、空面大于
5000
㎡,有新风,主机按照
180w/
㎡来选取。没有新风,则可选
170w/
㎡(过道不算空调面积
)。2.2商场、餐饮、茶楼:
主机按照
220-250w/
㎡来选取,根据面积大小来 ...