改进措施
    参见《二氧化碳灭火系统设计规划》GB50193-93第3.1.2.2条、3.1.2.4条、7.0.5条、5.1.7.4条。根据火灾种类不同采用不同的灭火剂。灭火剂喷放时很快挥发气态灭火剂,从而达到扑灭火灾的目的。气体灭火剂喷放时,防护区内处于全封闭状态,火灾灭火后,喷放气体仍滞留在防护区内。当人员进入时会有生命危险,因此在人员进入防护区之前应将防护区的有害气体排出室外。通风换气可以说自然通风,也可以采用机械通风。    1、设在地下室(无外窗)防护区和无窗或固定窗扇的地上防护区无自然通风条件,应设机械排风系统。排风量应使防护区每小时换气4次以上,排风口设在离地面高度460mm以内。    2、应在防护区外便于操作的位置设置就地启动开关。    3、喷放气体灭火剂前应自动将通风机、送排风口、防火阀等关闭    4、设在地下室(无外窗)的储存容器间应设机械排风装置,排风口应直通向室外    5、防护区应设泄压口,根据灭火剂喷放速率计算泄压口面积提供给建筑专业
常见问题二
厨房的局部排风   厨房所设局部排风量不足。