安全文明工地之脚手架搭设要求
脚手架搭设材料要求
1
)脚手架各种杆件采用外径
48mm
、壁厚3.5mm
的3号钢焊接钢管,使用生产厂家合格的产品并持有合格证,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》
GBT700
中Q235A
钢的规定,用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为
4-6米,小横杆、
拉结杆2.1-2.3
米,使用的钢管不得弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,并涂防锈漆作防腐处理,不合格的钢管决不允许使用。
2
)扣件使用生产厂家合格的产品,并持有产品合格证,扣件
锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》
GB15831-1995
规定的要求,对使用的扣件要全数进行检查,不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷。扣件与钢管的贴合面要严格整形,保证与钢管扣紧的接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于
5mm,扣件的活动部位转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于
1mm,扣件螺栓的拧紧
力距达60N*M
时扣件不得破坏。
脚手架搭设技术措施
1、施工准备

(1)在脚手架搭设之前,由工地技术负责人依脚手架搭拆方案向专业班组长逐段的进行书面技术 ...