为规范地面井下供电管理,保证施工供电的安全可靠性,最大限度减少供电事故
发生,经研究决定制定特制定本管理办法
一地面建筑施工照明等临时用电
1总则:为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场用电安全,
防止触电事故发生加快各项工程的施工进度争取良好的经济效益
2目的和使用范围
实现临时架设电气线路及用电设备合理配置满足生产用电安全需要为目的
适用于本公司所属范围内的地面施工现场临时用电管理
3施工现场临时用电的一切电气线路用电设备的配置安装 维护拆除必须
执行《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93)和《施工现场供临时用电
安全技术规范》的有关规定
4必须由持市地劳动安全部门核发的电工证电工上岗操作
5配电线路
5.1临时用电线路必须安装有隔离开关总漏电开关断路器或空气开关)
5.2架空线路电缆必须设在专用电杆上,严禁设在树上或脚手架上,架空线的
最大弧垂与地面的距离不小于3.5米,跨越机动车道时不小于6米
5.3导线的选择
1架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线
2导线中的负荷电流不大于其允许载流量;
3线路末端电压偏移不大于额定电压的5%;
4单 ...