本工程为宾馆
,地上十四层,地下一层;其中地下室为库房及设备用房,一层为浴区、大厅、厨房、及宴会厅等,二层是浴区及餐厅包间、大餐厅及厨房,三层是多功能厅和桑拿包间及会议室,四至十四层是客房标准间,建筑面积约为
15000
平米。
设计范围:一至十四层中央空调及通风工程设计、地下室防排烟工程设计、中央空调冷冻机房工程设计、楼梯间及前室加压送风防烟设计。

空调系统:本工程空调冷负荷为
QL=1740KW,
空调热负荷
Qr=1500KW
。本工程空调水系统采用双管系统,其中
B系统立管为下供下回同程式,水平干管为同程式.
A系统立管为上供下回异程式,水平干管为异程式。本空调每层均采用风机盘管加新风的空调系统。其中空调新风系统采用低速风管空气系统,根据吊顶不同,气流组织采用上送上回或侧送上回,送风口采用双层百叶送风口,回风口采用单层百叶回风口。为了达到节能的目的,本工程空调侧水系统采用定流量控制,风机盘管和新风机组水管上均设置闸阀,房间内风机盘管控制采用温控器。

通风及防排烟系统设计:公共卫生间设置房间通风器,满足
>8次/h换气量,卫生间内选用
BLD-300
...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:施工图 工程设计 工程空调 风机盘管 中央空调