Q/GDW 06—174(28)—2014—22403.
j105
检 测 报 告
报告编号: DS1412
xxx样品名称:
集电线路
电力电缆
委托单位:
********
项目XX电 力研究院2015年0
6月21日委托单位名称:
********
样品名称:
集电线路
电力电缆
样品型号:
ZRC-YJV62—26/35KV-3*50
mmZRC-YJV62—26/35KV—1*240
mm采样地点:
********
风电场样品外观:
正常电压等级:
35 KV
样品份数:
32样品数量:
32收样日期:2015年06月01日检测日期:
2015年
06月21日检测项目
:交流耐压、绝缘检测
检测依据:
GB50150—2006
《电气装置安装工程电气设备交接试验》
检测结论:
合格检测的环境条件:
温度:20℃湿度:48%检测用主要测量设备
检 测 结 果
1被试电力电缆
规范型 号 :
ZR-YJV62—26/35KV-1*240
mmZR-YJV62—26/35KV—3*50
mm额定电压 :
26/35
KV生产日期 :2014
年10月制造厂家 :
青岛汉缆 ...


雷达卡