供配电设备设施运行管理操作规定
一目的规范供配电设备设施运行管理工作,确保供配电设备设施良好运行
二适用范围
适用于物业管理公司供配设备设施的运行管理
三职责3.1维修部主管负责配电设备设施运行的实施情况;
3.2维修部电工组组长负责供配电设备设施运行管理工作;
3.3变配电室值班电工负责供配设备设施的运行管理
四工作程序
4.1巡视监控
4.1.变配电室值班电工每
8小时巡视高压开关柜 变压器两次每
4小时巡视
一次),中班
(8小时)巡视配电柜 电容器三次;每周巡视落地箱 电表箱一次
变配电室值班电工应按规定的频次进行检查巡视,监控并把每次所到巡
视点的时间记录在《供配电设备设施运行记录》上
巡视内容
a)变压器油位,油色是否正常,密封处是否漏油,变压器运行是否超温
(85?C);
b)有无异常响声或气味;
c)各种仪表指示是否正常,指示灯是否正常;
d)单相 三相电压是否在额定值的士侦
1范围以内,是否超载运行;
e)各种接头是否有过热或烧伤痕迹;
f防小动物设施是否完妊
g)接地线有无锈蚀或松动
;h)各种临时用电接线情况;
1各种标示牌标示物是否完好;
1用具是否齐全,是否存 ...